弹簧机构分闸线圈最低动作电压不得低于额定电压的 30 %,不得高于额定电压的 65 %如何理解?该标准是否属实,如果属实出至哪个国家标准或规定?当电压低于额定电压30%时,分闸线圈可否动作?
坐等大侠指点

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • wang171468177
    wang171468177 沙发


    2018-02-18 21:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • co1428925962787
    65%以上可靠合分闸,35%不可以动作
    2015-04-14 19:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1411559527871
    网上查到的
    断路器的最低分,合动作电压,是断路器最基本的参数。 断路器低电压分、合闸试验标准 是标准规定: 电磁机构分闸线圈和合闸接触器线圈最低动作电压不得低于额定电压的 30%,不得高于额定电压的 65%,合闸线圈最低动作电压不得低于额定电压的 80%~85%。 断路器的分、合闸动作都需要有一定的能量,为了保证断路器的合闸速度,规定了断路器的 合闸线圈最低动作电压,不得低于额定电压的 80%~85%。对分闸线圈和接触器线圈的低电 压规定是因这个线圈的动作电压不能过低,也不得过高。如果过低,在直流系统绝缘不良, 两点高阻接地的情况下,在分闸线圈或接触器线圈两端可能引入一个数值不大的直流电压, 当线圈动作电压过低时,会引起断路器误分闸和误合闸;如果过高,则会因系统故障时,直 流母线电压降低而拒绝跳闸。