各位大家好!初来乍到,请大家多多包涵
有一些问题请教大家

我家新房今年装修,目前电线已经预埋好了,但是在检测的时候发现电工并没有按照规范的进行埋线,没有把照明、插座等分开,因而我对电工专业程度产生了怀疑,在论坛上做了几天功课之后,自己画了一张配电箱的图纸,请大家给指点一下有没有不合理的地方。

222.jpg

由于移动了配电箱的位置,因此开发商预埋的入户线长度不够,所以设置了一个配电箱安装了2个隔离开关(图左上角),为了防止意外断电,总开关没有使用带漏电的断路器,每个回路单独设置了漏电保护,除客厅空调为柜式的之外,其余三个空调都是壁挂式,配电箱空间有限,因此也没有使用漏电,客厅的柜式空调在配电箱里设置了一个L线的隔离开关,空调连接到漏保上。

疑问:
这样的配置合理么?隔离开关这样使用是否正确?
(断路器的图随手找的,型号也是确定使用该品牌的对应型号,非广告)

请各位大神不吝赐教~

222.jpg

  • sw3636844
    sw3636844 沙发
    看看学习了。
    2014-10-15 10:09:15

    回复 举报
    赞同0
  • 掌中兲坣
    掌中兲坣 板凳
    本帖最后由 tmac8407 于 2014-10-11 16:48 编辑

    你照明的开关室哪个?PE线不用开关的。整这么多路插座,出来厨房和卫生间的插座两个回路,剩下的客厅,卧室等插座用一个回路就行了。稍微调整一下,你的空调部就能全是用漏电开关的了。
    2014-10-11 16:44:11

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 225 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中高压断路器是否一定需要操作电源

本帖最后由 tyrle12 于 2014-9-29 11:37 编辑 户外和户内的中高压断路器是否一定需要操作电源呢?没有操作电源,过流,短路的时候是否会动作?我这典型设计有个最简洁的方案,户内1个进线断路器柜,1个出线计量柜。那么如果我要求这个断路器带速断和过流,能实现吗,还是要加入操作电源比如UPS。 还1个我平常接触的10kV线路上装设真空断路器ZW32-12kV-630A/20kA这种,没装设PT能自动跳闸短路电流?