土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于“楼层位移比”和“层间位移角”问题(转自朱炳寅博客)

关于“楼层位移比”和“层间位移角”问题(转自朱炳寅博客)

发布于:2014-10-08 10:51:08 来自:建筑结构/混凝土结构 183 113563 [复制转发]
关于“楼层位移比”和“层间位移角”问题(转自朱炳寅博客)
1 、“楼层位移比”
1)定义——“楼层位移比”指:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)与楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的比值;
2)目的——限制结构的扭转;
3)计算要求——考虑偶然偏心(注意:不考虑双向地震)。
2 、“层间位移角”
1)定义——按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比;
2)目的——控制结构的侧向刚度;
3)计算要求——不考虑偶然偏心,不考虑双向地震。
3 、综合说明:
1)现行规范通过两个途径实现对结构扭转和侧向刚度的控制,即通过对“扭转位移比”的控制,达到限制结构扭转的目的;通过对“层间位移角”的控制,达到限制结构最小侧向刚度的目的。
2)对“层间位移角”的限制是宏观的。“层间位移角”计算时只需考虑结构自身的扭转藕联,无需考虑偶然偏心及双向地震。
3)双向地震作用计算,本质是对抗侧力构件承载力的一种放大,属于承载能力计算范畴,不涉及对结构扭转控制的判别和对结构抗侧刚度大小的判断。
4)常有单位要求按双向地震作用计算控制“扭转位移比”和“层间位移角”,这是没有依据的。 但对特别重要或特别复杂的结构,作为一种高于规范标准的性能设计要求也有它一定的合理性。
4 、相关索引
1)江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则第5.1.3条规定:先计算在刚性楼板、偶然偏心情况下的扭转位移比,当扭转位移比大于等于1.2时,分别按偶然偏心和双向地震计算,再取最不利的扭转位移比进行扭转不规则判别。(博主提示:请注意,这是很严格的要求)。
2)复杂高层建筑结构设计(徐培福主编)第195页,图7.1.7,先按不考虑偶然偏心计算扭转位移比,根据计算结果分两种情况分别计算,一是,当扭转位移比小于1.2时,按偶然偏心计算;二是,当扭转位移比大于等于1.2时,按双向地震计算。再根据两次计算结果取不利情况对结构的扭转不规则进行判别。(博主提示:请注意,这里对采用双向地震的判别是比1)放松许多,注意,这里的规定都是对复杂高层建筑而言的,对一般工程,原则上不需要进行这样严格的判别)。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(183)

只看楼主 我来说两句
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发

    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享

    2020-07-02 10:33:02

    回复 举报
    赞同0
  • l30arbor
    l30arbor 板凳

    好贴,学习了!!!

    2020-07-02 08:51:02

    回复 举报
    赞同0
  • wodeziyouniao
    wodeziyouniao 地板
    谢谢楼主分享专业知识,共同提高
    2019-03-05 11:17:05

    回复 举报
    赞同0
  • wodeziyouniao
    可以学习一下!!!谢谢楼主!!!
    2019-02-14 22:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • qiaotaocs2008
    不错,现在审图的老师良莠不齐
    2019-02-14 13:57:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(183条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

139.77 万条内容 · 1651 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑工程裂缝防治技术规程(2014)

建筑工程裂缝防治技术规程(2014)。14年10月1日起施行

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10