混凝土楼板消防烟感,照明全部明装可以吗

全部回答(4 )

  • 小清新
    完全可以没问题
    2014-10-08 07:44:08 来自 PC 评论 举报
  • daliu300
    谢谢楼上的指引,我也受益匪浅
    2014-10-05 21:06:05 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    可以,但是消防线路应该在金属导管外涂防火涂料。
    《民用建筑电气设计规范》
    13.10.5
    5.消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路........................................;当明敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施;
    2014-10-05 20:41:05 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    完全可以,消防系统配镀锌自来水管保护。
    2014-10-05 16:56:05 来自 PC 评论 举报