厂房电气允许明装配管吗
厂房电气允许明装配管吗
混凝土楼板消防烟感,照明全部明装可以吗
发布于
2014-10-05 09:48:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(4 )
小清新
完全可以没问题
2014-10-08 07:44:08
来自 PC
评论
举报
daliu300
谢谢楼上的指引,我也受益匪浅
2014-10-05 21:06:05
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
可以,但是消防线路应该在金属导管外涂防火涂料。
《民用建筑电气设计规范》
13.10.5
5.消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路........................................;当明敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施;