土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 请问各位大侠,医院做多联机,病房与诊疗室,检验科等的冷负荷取多少,比较合理呢?
请问各位大侠,湖南地区医院做多联机,病房与诊疗室,检验科等的冷负荷取多少,比较合理呢?另外 VRV选型指标等需不需要特别考虑制热的问题呢?

全部回答(4 )

  • zyy686
    后近主机的内机按220W/平方米考虑,远的相应放大。
    2014-11-27 11:18:27 来自 PC 评论 举报
  • vivia8wenn9
    有好的东西记得分享哦
    2014-11-22 07:23:22 来自 PC 评论 举报
  • simonray1986
    按长沙地区取室内参数:夏季室外空气密度1.1kg/m3。夏季室外干球计算温度35.8℃,湿球计算温度27.7℃,室外空气的焓值89.2kJ/kg。夏季室内干球计算温度26℃,相对湿度60%,室内空气的焓值59.0kJ/kg。

    一般病房和检验科0.3人/m2,新风量30m3/(人·h)。一般手术室和诊疗室0.3人/m2,新风量40m3/(人·h)。

    不加新风负荷的话,一般病房和检验科90w/m2,一般手术室和诊疗室130w/m2。

    加新风负荷的话,一般病房和检验科173w/m2,一般手术室和诊疗室204w/m2。

    另是否制热应该询问业主的呀。。
    2014-11-12 16:24:12 来自 PC 评论 举报
  • zyy686
    自己先顶一下
    2014-10-03 23:43:03 来自 PC 评论 举报