土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
暖通施工图
\
请问各位大侠,医院做多联机,病房与诊疗室,检验科等的冷负荷取多少,比较合理呢?
请问各位大侠,医院做多联机,病房与诊疗室,检验科等的冷负荷取多少,比较合理呢?
请问各位大侠,湖南地区医院做多联机,病房与诊疗室,检验科等的冷负荷取多少,比较合理呢?另外 VRV选型指标等需不需要特别考虑制热的问题呢?
发布于
2014-10-03 18:14:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(4 )
zyy686
后近主机的内机按220W/平方米考虑,远的相应放大。
2014-11-27 11:18:27
来自 PC
评论
举报
vivia8wenn9
有好的东西记得分享哦
2014-11-22 07:23:22
来自 PC
评论
举报
simonray1986
按长沙地区取室内参数:夏季室外空气密度1.1kg/m3。夏季室外干球计算温度35.8℃,湿球计算温度27.7℃,室外空气的焓值89.2kJ/kg。夏季室内干球计算温度26℃,相对湿度60%,室内空气的焓值59.0kJ/kg。
一般病房和检验科0.3人/m2,新风量30m3/(人·h)。一般手术室和诊疗室0.3人/m2,新风量40m3/(人·h)。
不加新风负荷的话,一般病房和检验科90w/m2,一般手术室和诊疗室130w/m2。
加新风负荷的话,一般病房和检验科173w/m2,一般手术室和诊疗室204w/m2。
另是否制热应该询问业主的呀。。
2014-11-12 16:24:12
来自 PC
评论
举报
zyy686
自己先顶一下
2014-10-03 23:43:03
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
zyy686
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
30
回复
140
粉丝
1
+ 关注
私信
暖通施工图
返回版块
12.75 万条内容 · 189 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
