我要做一个污水处理池,中间隔成几个部分,我想请问下我那混凝土池壁该取多厚
我要做一个污水处理池,中间隔成几个部分,我想请问下我那混凝土池壁该取多厚
我要做一个污水处理池,尺寸是8m*12m的,中间隔成几个部分,我想请问下我那隔的混凝土池壁最少应该取多厚,有没有什么规范要求的?
发布于
2014-09-30 14:59:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
saiqi
如果池壁底部设置有平衡孔,250mm厚,配12间距200就行。如果没有,就得根据工况和高度计算了
2015-10-18 20:46:18
来自 PC
评论
举报
whotry277
壁厚取多少跟深度有关,楼主深度多少没说怎么取值
2015-04-18 10:44:18
来自 PC
评论
举报
kv123
地下防水250 ,地上能算过去就行了,没要求
2015-01-14 08:01:14