土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新消规问题一

新消规问题一

发布于:2014-09-24 21:20:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 10 3379 [复制转发]
新消规第5.2.6条第6、7小条与《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条有矛盾,《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条要求不得小于150mm,而且是强制性条文,大家设计时还是要按照《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C执行。

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • 小草瑜
    小草瑜 沙发
    都按150就行啦
    2014-11-07 09:04:07

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 板凳
    按《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条,因为这条是强条
    2014-11-07 07:56:07

    回复 举报
    赞同0
  • lc_hime
    lc_hime 地板
    就按150mm吧
    2014-11-03 11:24:03

    回复 举报
    赞同0
  • zjin
    zjin 4楼
    《建水》3. 2. 4B 生活饮用水水池(箱)进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最小不应小于25mm,最大可不大于150mm。当进水管从最高水位以上进入水池(箱),管口为淹没出流时应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。
    这里说的是生活饮用水池的要求,难道《消规》copy时眼花看错行了,抄错了?!
    2014-09-29 15:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • 老谭
    老谭 5楼
    这消规的确存在一些问题。
    按原理,应该按《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条,因为这条是强条。
    在消规没作出修订前,找个折中的方法,就是按=150mm来。
    2014-09-29 10:57:29

    回复 举报
    赞同0