土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵水平埋管与水平连接管

地源热泵水平埋管与水平连接管

发布于:2014-09-23 22:38:23 来自:暖通空调/热泵工程 12 9070 [复制转发]
各位前辈
因为之前一直没有接触过地源热泵设计方面的问题
现在准备上一套地源热泵的系统,关于规范方面有一些不理解的地方想请教一下给位。。。


GB 50366-2005 地源热泵系统工程技术规范(2009版)
3、 水平地埋管换热器可不设坡度。最上层埋管顶部应在冻土层以下0. 4m,且距地面不宜小于0. 8m。
4、竖直地埋管换热器埋管深度宜大于20m,钻孔孔径不宜小于0. 11m,钻孔间距应满足换热需要,间距宜为3--6m。水平连接管的深度应在冻土层以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m

主要就是这两点。。
最上层埋管顶部应在冻土层以下0. 4m,且距地面不宜小于0. 8m。
水平连接管的深度应在冻土层以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m

这个(0.8m,1.5m。) ( 0.4m,0.6m)的距离是基于什么原因给出的。(后面条文解释里也没有说明)。
为什么水平埋管与竖直水平连接管的尺寸间会存在着差异..

请各位有理解的不吝啬指导一下~~
谢谢了~

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • jj520078
    jj520078 沙发
    后来电话规范参编单位。。得出的结论就是规范不做准的。。。因为这本规范编制 的时候热泵其实在中国并不是很成熟。。根据各地实际情况来。。。
    2015-03-31 21:42:31

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1414139154174
    1111111111111111111
    2014-10-24 16:28:24

    回复 举报
    赞同0
  • 赵智荭
    赵智荭 地板
    受教了!!!谢谢@@
    2014-10-21 14:15:21

    回复 举报
    赞同0
  • gao1987qr
    gao1987qr 4楼
    也就是说最起码是在地面以下1.5米的距离,而且同时要看当地的冻土层是什么厚度。例如水平连接管的冻土层厚度1米,那么你管的位置必须在冻土层0.6米以下,那就相当于是距地面1.6米了,就符合规范了。如果你的冻土层只有0.5米,那么0.5+0.6=1.1米,你的水平管依然最少要布在1.5米处。槽挖的越深,成本就越高。所以如果冻土层不是很厚的话,水平管就埋深1.5米就好了
    2014-10-16 14:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • gao1987qr
    gao1987qr 5楼
    2014-10-16 14:33:16

    回复 举报