土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请问BA设计里的DDC电源是怎么提供的?


请问BA设计里的DDC电源是怎么提供的?一般是采用控制中心集中供电还是就地供电?就地供电的话一般取自哪里?谢谢帮助!

全部回答(11 )

  • 彩虹勇士
    就地受控设备AC箱取就可以了,没必要集中供电,受控设备都停电了,DDC有电有什么意义?
    2014-11-12 13:01:12 来自 PC 评论 举报
  • dikey
    规范要求,集中供电,请查阅相关资料
    2014-11-07 10:07:07 来自 PC 评论 举报
  • 午夜天使
    做法有两种:1、通过机房UPS(与安防系统集成);2、从受控配电箱取电;
    2014-10-28 02:21:28 来自 PC 评论 举报
  • 疯来疯往
    好像还需要UPS供电吧
    2014-10-23 11:47:23 来自 PC 评论 举报
  • dai762
    一般都是UPS统一供电
    2014-10-20 15:10:20 来自 PC 评论 举报