土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 关于天正采暖水力计算

关于天正采暖水力计算

发布于:2014-09-20 10:20:20 来自:暖通空调/天正暖通 7 7406 [复制转发]
天正采暖中水力计算中如何实现共用垂直双立管的分层环状系统计算?
如下图所示的情形,好像天正不好实现吧?求大神指点!
2.png

2.png

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • 江海之士
    江海之士 沙发

    谢谢楼主分享,学习了

    2018-06-02 08:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • cryogen
    cryogen 板凳
    jweneel 发表于 2014-9-22 12:13 多谢!!!!!!客气了:handshake
    2014-09-22 15:40:22

    回复 举报
    赞同0
  • jweneel
    jweneel 地板
    cryogen 发表于 2014-9-22 11:33 层与层之间的同程或者异程目前没有办法搭接,能搭接的只是立管之间的同程异程。我这个就是软件系统设置中自 …多谢!!!!!!
    2014-09-22 12:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • cryogen
    cryogen 4楼
    层与层之间的同程或者异程目前没有办法搭接,能搭接的只是立管之间的同程异程。我这个就是软件系统设置中自动搭接的。稍等给你截图。
    另外你可以加我们的答疑群99101719
    2014-09-22 11:33:22

    回复 举报
    赞同0
  • jweneel
    jweneel 5楼
    cryogen 发表于 2014-9-22 09:45 你好,我搭接了一个系统,你可以看一下。不过我这边是分户的形式,如果你需要的不是分户形式的话,每层里面 …层与层之间是同程式系统。就是采用分户的形式,请问你这种在天正中是怎么实现的?天正采暖水力系统设置里不能直接生成这种吧?
    2014-09-22 10:32:22

    回复 举报
    赞同0