土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓最高压力值不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa 时应设置减压装置;如何解释?
如题,既然是不应该大于0.5MPa,那就是大于0.5MPa就要减压了,为何又说大于0.7MPa才减压,矛盾吗,小的愚昧,希望各位能解释解释?

全部回答(30 )

  • xiaochao2018
    消火栓的水柱长度除了规范规定,也是需要满足使用要求的,层高高的厂房等高达空间,严格是需要计算消火栓水柱长度的,但是如果0.50MPa也满足不了,可以采用大于0.50MPa的压力,但是不能大于0.70MPa。
    2019-06-18 16:40:18 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    编规范的人,没学好语文。体育老师教的。
    2018-07-31 17:24:31 来自 PC 评论 举报
  • v6water
    有机消防机构老师说了,不要以为专家多厉害,这个问题是抄美国规范,没抄好。你可以去查下。
    2018-07-31 15:02:31 来自 PC 评论 举报
  • 一派溪山千古秀
    新规范问题太多了
    2015-08-20 19:10:20 来自 PC 评论 举报
  • qing850219
    qing850219 发表于 2015-8-20 14:08 所以,0.5和0.7表示的严格程度是不一样的。一般正常的项目0.5就要开始减压。如隧道项目则需要在大于0.7mpa,才可以减压就行
    2015-08-20 16:57:20 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(30条)