新消规栓口压力最低0.35MPa,充实水柱13m········?

发布于:2014-09-18 22:27:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 36 17390 [复制转发]
按照13m的充实水柱计算出来的压力最大就20多m,栓口压力最低要达到35m,如何做到?

全部回复(36)

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发
    编规范的瞎扯蛋,。。。。。
    2015-12-18 21:40:18

    回复 举报
    赞同0
  • changkong2009
    changkong2009 板凳
    拽车蚂蚁 发表于 2015-4-29 10:04 我觉得这个在条文解释里还算有明确的了:消火栓栓口压力计算公式:Hxh=Hg+hd+Hk 即消火栓栓口压力=水枪 …按照13m充实水柱计算时的水枪喷嘴压力是0.185MPa。消火栓栓口压力取0.35MPa,是考虑了不利因素为0.099MPa的情况,实际中不利因素不足0.099MPa甚至接近0MPa,这样的话水枪喷嘴出的压力肯定变大了,所以流量也变大了(可能大了不少)。
    2015-12-18 15:06:18

    回复 举报
    赞同0
  • 拽车蚂蚁
    拽车蚂蚁 地板
    xueaihuo 发表于 2015-5-17 10:20 这个解释还是挺合理的 不过就因为不利因素。无缘无故的 多出了10米的损失,稳压消火栓又多设置了3个 ,有钱 …我觉得规范实际不利因素因给出集中不利的情况,设计根据各自的情况加以考虑。现在一棍子都打死了,就只能认为均有这个不利因素所以水量不应该增加,但是入户压力肯定是增加了,麻烦的就是一般都得设置消防水池及消防泵站了,这个是个闹心的问题。
    2015-10-22 15:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 4楼
    满足栓口压力即可
    2015-05-01 09:17:01

    回复 举报
    赞同0
  • 拽车蚂蚁
    我觉得这个在条文解释里还算有明确的了:
    消火栓栓口压力计算公式:Hxh=Hg+hd+Hk
    即消火栓栓口压力=水枪喷嘴处的压力+水带的水头损失+消火栓栓口压力损失
    按13米水柱计算时:消火栓栓口压力=水枪喷嘴处的压力(0.185MPa)+水带的水头损失(0.046MPa)+消火栓栓口压力损失(0.02MPa)=0.251MPa。
    考虑到实际灭火时水带与栓口接口处漏水等其他不利因素,消火栓栓口压力计算公式应改为:
    消火栓栓口压力=水枪喷嘴处的压力+水带的水头损失+消火栓栓口压力损失+灭火时不利因素造成的压力损失 =0.185MPa+0.046MPa+0.02MPa+0.099MPa(灭火时不利因素造成的压力损失 )=0.35MPa。
    消火栓水量仅与Hg(水枪喷嘴处的压力)压力有关,这个一直没有变化,所以室内消火栓水量不会因为要求消火栓栓口压力不小于0.35MPa或0.25MPa而相应增加。
    2015-04-29 10:04:29

    回复 举报
    赞同0