紧急求助大神解决关于消防喷淋维修泄水量的问题本人驾车不慎,撞弯喷淋头连接水管,当时没有喷水,保险公司赔付直接维修费用。但泄水费为间接费用不赔,只能自己掏腰包,现在对方要求赔偿维修泄水费两千多元。理由是泄水量达到300吨,虽然我不懂消防知识,但是总觉得哪里不对劲。维修一个喷淋就要卸掉整个系统里面的水?还是一个泄水单元就是这么多水量?急盼回复,谢谢各位!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(110 )
只看楼主 我来说两句-
造杯水
沙发
lesehan 发表于 2014-11-28 21:55 我觉得应该采用5.3.3条,5.2.2条是设消防水箱的要求,设稳压泵的要求是5.3.3条。还有就是规范要求设稳压 …稳压罐是作为控制稳压泵频繁启动的技术措施。消规规定15次,原来为6~8次
2014-12-01 17:45:01
赞同0
-
造杯水
板凳
本帖最后由 造杯水 于 2014-9-17 09:46 编辑 xavi6 发表于 2014-9-16 12:04 低压压力开关和高位水箱的流量开关,可以认为是双保险。1、低压压力开关感受到的是管道系统内来自高位水箱 …分析的比较有道理。这要求压力表比较有精度,因为消防水箱有效水位也就1~2米。如何保证消火栓一开,压力开关就动作呢?
2014-09-16 16:38:16
赞同0