土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门刚仓库的消防喷淋吊挂荷载大家都取多少?

门刚仓库的消防喷淋吊挂荷载大家都取多少?

发布于:2014-09-15 16:45:15 来自:建筑结构/钢结构工程 16 30694 [复制转发]
如题,喷淋的荷载按恒载还是按活载考虑好呢?

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    非要计的话,你可以把水专业的平面图要来看一下,手工汇总一下那些小管子的重量(里面有水),恐怕2kg/m2也不到。
    2016-08-24 14:10:24

    回复 举报
    赞同1
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 板凳
    谢谢分享
    2017-10-11 17:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • chinalxb
    chinalxb 地板
    主要根据消防专业布置的管线情况来确定。
    2017-10-11 13:37:11

    回复 举报
    赞同0
  • 风沙狂舞gk
    学习了,谢谢分享:lol
    2017-09-15 17:16:15

    回复 举报
    赞同0
  • yanxh2005
    yanxh2005 5楼
    本人复核,也就15~20kg/m2左右,应该差不多。
    2017-09-12 12:51:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

45.93 万条内容 · 756 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门式钢架吊车梁的问题

做了一个厂房,做完发现吊车梁上翼缘轨道螺栓孔间距为80+80,可是05g525上轨道链接螺栓间距是90+90,轨道安不上,有办法解决吗?