土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 对于2014年建水试题中出现错题、臆造题的说明和抗议

对于2014年建水试题中出现错题、臆造题的说明和抗议

发布于:2014-09-11 11:28:11 来自:注册考试/注册给排水工程师 176 33056 [复制转发]
本帖最后由 北京建水武工 于 2014-9-11 15:23 编辑

2014年的注册给排水专业考试除了延续了2013年的偏、难、怪之外,还出现了错题和臆造题,分别说明如下:
一、错题:
案例下午第23题

1.jpg
答案:【 无答案
解答:
解法一:(表 3.1.10 无内插对应关系,小区内住宅公建排水均折减)
Q= 3000×130×2.3/24+400×5×1.2/12+100×30×2/10 ×0.85
=32449L/h
=32.45m 3 /h ,选数值最接近的 A
解法二:(表 3.1.10 有内插对应关系,小区内住宅公建排水均折减)
Q= 3000×130×2.8/24+400×5×1.5/12+100×30×2/10 ×0.85/1000
=39.40m3,选数值最接近的C。
解法三:(表 3.1.10 有内插对应关系,小区内排水住宅折减、公建不折减)
Q= 3000×130×2.8×0.85/24+400×5×1.5/12+100×30×2/10 /1000
=39.53m 3,选 C
解析:根据《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003,2009 年版 ) ,表 3.1.10 规范并没有注明有内插对应关系;根据第 4.4.1 4.4.3 条,对于小区内的住宅和公建均应考虑折减,生活排水系统定额宜为其相应的生活给水系统用水定额的 85%~95% 。本题有一个不严谨之处是:题目说不计商场的员工用水,但表 3.1.10 的商场定额为员工及顾客的总用水定额,无法分开计算。
由于规范很多地方表述不够清楚,造成了不同的人对于同一条规定会有不同的理解,本题按出题人的想法:表3.1.10中的数据存在内插对应关系,并且小区内的公建排水不考虑折减。
(一)、对于认为“表3.1.10中的数据存在内插对应关系”,这是超越了规范的要求,规范上没有这个规定,不同的出题人也会有不同的理解,有内插对应关系的热水表5.3.1、附录F(直饮水)规范均注明了。
历年真题中多次出现没有内插对应关系的题目:
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
(二)、认为“小区内的公建排水不考虑折减”是错误的:
7.jpg
8.jpg
16.jpg
二、臆造题
案例下午第24题

9.jpg
答案:【 D
解答:
解法一:
10.jpg
故选 D
解法二:
过水断面积 A=1.5/0.6=2.5
长度的范围 L=0.005× 2~10 ×60=0.6~3.0m
宽度范围 B=2.5/(0.6~3.0)=0.83~4.17m
C D 均在此范围内, D 的尺寸不符合实际,
故选 C
解析:根据秘三修订版建水P169公式(3-2)~(3-5)计算。根据国标图集04S519,隔油池均为矩形,最大净尺寸为3.0X1.0m,本题所有选项均不符合要求,C勉强说得过去,属于非标设计,但是其过水面积不符合题目要求,若满足最大流量的话,流速就会超过规定; D选项是严格按照题目要求按接纳最大废水流量来计算的,尺寸更加不符合工程实际,并且要从长边进水才能满足要求,这在工程上是不可能的。所以本题是一道脱离现实的臆造题目。
由于出题人对于规范的理解出现了明显的错误,以及不符合实际的臆造题目的出现,致使很多按正确理解或是有实践经验的考生算不出答案,浪费了时间,影响了考试心情和其它题目的正常作答,对此我们表示极其的遗憾和愤怒!希望命题组和阅卷组能够意识到这个问题,这两题给所有考生都加分。另外恳切希望命题组在今后的出题中更加严谨细致,不要在考场上白白浪费考生的时间。



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


16.jpg

全部回复(176)

只看楼主 我来说两句
  • mxm618
    mxm618 沙发
    每年都有这样的题,专家些也太不负责任了!!支持武工!!!
    2014-11-26 14:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • lhc-3192
    lhc-3192 板凳
    专家们让我们情何以堪啊 花了大半年的精力 碰到这样纠结的 不切实际的题目 这到底是要哪样啊 国家怎么了?
    2014-11-26 12:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • xiaowy1118
    xiaowy1118 地板
    好资料,谢谢楼主
    2014-11-26 09:23:26

    回复 举报
    赞同0
  • lixy98
    lixy98 4楼
    支持,强烈支持。!
    2014-11-24 10:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • sunwuduan
    sunwuduan 5楼
    小区排水题的歧义,规范修改征求意见稿完全明确了:对应给水小定额,时变化系数取大值,大定额系数取小值;小区内住宅和公建排水量均需折减。据此,算不出精确符合任何选项的数据。出题人按公建不折减设定的选项C也是错误的。
    因此,此题确属错题。
    2014-11-24 09:52:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(176条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.92 万条内容 · 661 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一入江湖岁月催,天下英豪是我辈!

一入江湖岁月催,天下英豪是我辈!这种考试,一旦介入了,就不能放弃;如果放弃了,生命结束的那一刻,眼睛如何那能够闭上!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10