土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求:离声光报警的最远距离处,声压级在60dB。

求:离声光报警的最远距离处,声压级在60dB。

发布于:2014-09-10 23:35:10 来自:电气工程/防雷减灾 2 10923 [复制转发]
报警规范
6. 5. 2 每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小60dB。

为了确定一般办公场所,火灾警报器的最大间距。
  • jianzhudianqic
    路过学习了
    2014-09-17 06:58:17

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    没有什么背景噪声的话,一般25米左右。
    2014-09-11 06:18:11

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.64 万条内容 · 156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

5KM间距100M做TN-S立杆配电,等电位可否做TN-S等电位?

l第一个字母表示电源端与地的关系:l T(法文Terre)-电源端有一点直接接地;l I(法文Isoland)-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。l 第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:讨论问题前,我们先理解一下TT TN TN-S TN-C系统的基本概念l T(法文Terre)-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;l N(法文 Neutre