举个例子,一个一类公建,高度超过50米,根据新规,需要有8支水枪同时使用。
又根据7.4.12条,栓口压力不小于0.35MPa,这时每支消火栓的流量为7L/s,而不是5L/s,室内消火栓用水量大于56L/s。
这样计算明显大于规范3.5.2条消火栓流量40L/s的要求,是否正确?

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • 清心晴2346
    清心晴2346 沙发
    zaljy1012 发表于 2015-10-10 15:42 感谢:handshake
    2015-12-10 10:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • gzh6308
    gzh6308 板凳
    按计算值。规范只是规定最小值。
    2015-10-10 17:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • tubesp
    tubesp 地板
    清心晴2346 发表于 2015-3-4 10:43 对啊,我也想知道5379578
    2015-10-10 15:42:10

    回复 举报
    赞同0
  • 清心晴2346
    hhq89210 发表于 2014-10-13 15:31 这是怎么反推计算出的啊对啊,我也想知道
    2015-03-04 10:43:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhuoshidun
    zhuoshidun 5楼
    hhq89210 发表于 2014-10-13 15:31 这是怎么反推计算出的啊我也想学习下怎么发推出来的,求楼主慷慨解答下~
    2015-01-04 09:31:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(17条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

姜文源老师对于《消防给水及消火栓系统技术规范》的解释

本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-9-10 14:07 编辑 2011年听过姜老师一堂客,关于《消防给水及消火栓系统技术规范》的理解,因为当时还是报批稿,没太在意。由于《消防给水及消火栓系统技术规范》马上就要实施了,现在重新翻出来看看,发现过了几年还是很好,能够帮助我们更好的理解《消防给水及消火栓系统技术规范》。