求大神解释,帮助断路器的触头问题
求大神解释,帮助断路器的触头问题
我想问一下这个图是在实验位置分闸状态。航空插头29和39之间形成两个通路(通过S8一个,通过QF开关一个)。当合闸的时候QF开关13和14断开,但是试验位置不变,33和34还是闭合,还是一个同路状态。不懂这样是为什么,是什么意思。。。。。求解释
发布于
2014-09-10 09:03:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
abaozi
现在有时间,跟你分析一下S8和QF对29和39外面被控制对象的影响吧。
因为不知道你的29和39两个端子外面与什么器件(负载或者线路)相连接,就用“控制对象”来表示。
当你的QF合上的时候,如果选择转换开关S在试验位置,凸台顶起S9开关,S8开关没有变化,此时:
端子11对21、51、50;端子29对39;端子6对16;端子52对54;端子57对58;端子55对56是接通状态,其他端子回路是断开不通的,它们的各自控制对象进入试验状态。
当你的QF合上的时候,如果选择转换开关S在中间位置,凸台在S8开关与S9开关之间,此时:
端子11对22、50;端子29对39;端子6对16;端子52对53;端子57对58是接通状态,其他端子回路是断开不通的,它们的各自控制对象进入等待的准备状态。
当你的QF合上的时候,如果选择转换开关S在工作位置,凸台顶起S8开关,端S9开关没有变化,此时:
只有端子11对21是接通的,其他端子回路是断开不通的,它们的各自控制对象进入工作状态。
2017-07-24 20:41:24
来自 PC
评论
举报
abaozi
顶起来,顶起来。
2017-07-19 18:37:19
来自 PC
评论
举报
abaozi
顶起来,顶起来,大家一起学习
2017-07-16 11:32:16
来自 PC
评论
举报
qq_1432103712925
端子29、39 虚框外的+、— 是电源嘛?还是为了表示无源接点?
2015-08-18 16:26:18
来自 PC
评论
举报
老灰兔子
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-9-13 17:42 编辑
从以上分析看出,各控制回路(端子)与开关之间的连接线仅起到联络作用,根据选择转换开关S的位置变化分别连通或断开各自的控制对象,使之处于相应的工作状态。
因此,端子29和39之间开关33/34在工作状态是断开的,其控制对象是不参与工作的。而在试验位置,其控制对象是处于连通,参与试验工作的。
以上分析仅供参考,不排除对各开关所处位置解释有误!
2014-09-13 17:37:13
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(11条)
相关推荐
qq2912950353
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
23
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.25 万条内容 · 225 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
