土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册岩土工程师 \ 岩土基础下午第五题大家不觉得保护层有问题吗

岩土基础下午第五题大家不觉得保护层有问题吗

发布于:2014-09-08 20:53:08 来自:注册考试/注册岩土工程师 13 7208 [复制转发]
岩土基础下午第五题大家不觉得保护层有问题吗?问的是工程上最经济的,网上普片是加厚保护层,本人是搞结构设计的,感觉很不妥。
1.混凝土量变大。
2.当混凝土保护层过厚时,混凝土容易开裂。因此规范规定保护层大于50mm需要加钢筋网片。
3.混凝土保护层加大后,结构刚度发生变化,内力重新分配。

因此我觉得应该选防锈剂,在钢筋表面涂刷该东西,是经济的,注意是经济的。这个大家可以百度下。

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • tmgccq
    tmgccq 沙发


    混凝土保护层最小值是硬性规定,保护层放大没有问题,在满足承载力和裂缝要求就可以!一般不会有人放大,因为一般也不会有人担心钢筋会被锈蚀,如果在特殊工程中,有钢筋防锈的要求,适当增大保护层相信是最经济的方法。
    2014-09-12 08:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • yinzhonggong
    yinzhonggong 板凳
    本帖最后由 yinzhonggong 于 2014-9-11 22:27 编辑

    1、涂阻锈剂将导致钢筋与混凝土之间握裹力降低,对涂刷阻锈剂的钢筋其锚固长度需扩大1.2倍,导致钢筋用量增大因此不是最经济的方法;
    2、规范规定的保护层厚度为最小保护层厚度,适当增大保护层厚度情况下,虽导致受力钢筋力臂减小但并不影响计算所需的钢筋受力面积,此时便为最为经济的方法。
    2014-09-11 22:24:11

    回复 举报
    赞同0
  • 学土木的
    学土木的 地板
    高效减水剂对水泥有强烈分散作用,能大大提高水泥拌合物流动性和混凝土坍落度,同时大幅度降低用水量,显著改善混凝土工作性。但有的高效减水剂会加速混凝土坍落度损失,掺量过大则泌水。高效减水剂基本不改变混凝土凝结时间,掺量大时(超剂量掺入)稍有缓凝作用,但并不延缓硬化混凝土早期强度的增长。
    能大幅度降低用水量从而显著提高混凝土各龄期强度。在保持强度恒定时,则能节约水泥10%或更多。
    氯离子含量微少,对钢筋不产生锈蚀作用。能增强混凝土的抗渗、抗冻融及耐腐蚀性,提高了混凝土的耐久性。
    2014-09-11 13:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • lwl990416
    lwl990416 4楼
    这问题没啥纠结的
    我选的也不是保护层
    因为我觉得保护层各类环境条件下都属于硬性规定
    所有人都觉得保护层是适当增大不影响配筋量
    不知道具体设计中会不会有人去调整这些硬性规定
    其实这是出题的没水平
    即使现在再考让我再选我还是选阻锈剂
    其实就是包括边坡稳定那个问题
    所有人都说静水压力有利
    却没人提土体一般水下摩擦角小于水上摩擦角这个情况

    这就是考试的悖论
    组织再好的考试也无法满足测量具体能力的要求
    2014-09-11 10:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • cqnxmaster
    cqnxmaster 5楼
    现在使用的泵送剂和高效减水剂,为了减少混凝土坍落度损失,通常复配有引气组分,因此,增大减水剂用量通常会导致混凝土含气量增大,当减水剂用量超过推荐范围后,还会造成混凝土泌水,孔隙率显著增大,混凝土密实度降低,不利于提高混凝土抗渗和钢筋防锈,是对混凝土结构耐久性不利的,此外某些减水剂中含有氯离子,增大减水剂用量,是不利于钢筋防锈的。
    2014-09-09 23:43:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(13条)