消火栓直接启泵线是否可以跟火灾报警信号线共管?
消火栓直接启泵线是否可以跟火灾报警信号线共管?
如题所示,按照新火灾报警规范消火栓可以不设直接启泵线,但按照高规给排水的规范的规定,还需要设置消火栓启泵按钮,我想问的是如果还设置消火栓启泵按钮的话,现场是否可以和报警信号线共管呢?
发布于
2014-09-07 08:23:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(14 )
zhy8340
谢谢楼主们分享
2017-09-28 09:08:28
来自 PC
评论
举报
cnhanhan
全国已经共管百万次了
2016-04-20 21:58:20
来自 PC
评论
举报
qq_1450867905475
从消防控制器出来的信号线连接烟感、手报、消火栓起泵按钮,这个是信号传送,一旦消火栓起泵按钮被触发,反馈到控制器,控制器在引出启泵线到消火栓控制箱,然后就起泵了,好像没有共管不共管的问题
2015-12-23 18:59:23
来自 PC
评论
举报
nxczq
基本不同路 干嘛同管呢
2015-03-13 10:45:13
来自 PC
评论
举报
bizhibin
按新规范,联动控制方式时,“当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动”
2014-09-28 16:31:28
来自 PC
评论
举报