土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 70KW用多大电流互感器和多大电表

70KW用多大电流互感器和多大电表

发布于:2014-09-06 22:54:06 来自:电气工程/供配电技术 39 34587 [复制转发]
前提是这样的我有一个办公楼,要对外出租,承租单位说他冬天的负荷要70kw,电表和柜子要我们给配,请教如下问题,
70KW用多大电流互感器和多大电表,电流怎么计算?互感器怎么选择?请老师给说明一下,我在这里学习了,衷心的表示感谢!!

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • 努力加油33
    宅闲人 发表于 2017-7-25 09:58 70000W/380/1.732=108.4A 的电流互相器用100/5 电表用1.5`6A 的三相互感表你都不算功率因数吗
    2017-10-21 14:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • 宅闲人
    宅闲人 板凳
    70000W/380/1.732=108.4A 的电流
    互相器用100/5
    电表用1.5`6A 的三相互感表
    2017-07-25 09:58:25

    回复 举报
    赞同0
  • 电气扛把子
    150/5 0.2S级,3*5/20三相表;
    Ijs=P/U/1.732=70/0.4/1.732=101A
    I=1.1Ijs=111A,所以选150/5的互感器
    2016-12-06 08:47:06

    回复 举报
    赞同0
  • jb000657zhengbin
    学习了,长知识
    2016-12-05 16:07:05

    回复 举报
    赞同0
  • wu2016
    wu2016 5楼
    路过,学习下!!
    2016-12-05 13:04:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(39条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.55 万条内容 · 1646 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想做设计师

本人现在在做维修,想转行做设计,略懂点设计和制图,有高手能指点一下吗?主要是看什么书?怎么入这行?:)

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10