土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
地下一层ktv 排烟如何考虑
地下一层ktv 排烟如何考虑
9.1.3
下列场所应设置排烟设施:
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的
歌舞娱乐放映游艺场所;
现做一个地下一层ktv项目,是每个包房,走道都得设置排烟呢?还是超过50平方的包房设置排烟呢?需要消防补风吗?
有做个地下一层的不?关键消防局提过些什么意见?对这个规范如何理解得
发布于
2014-09-05 13:42:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(13 )
mandehling
终于看完了,写的不错
2015-03-06 17:45:06
来自 PC
评论
举报
qinabochenhong
没做过KTV,受教了
2015-03-04 09:25:04
来自 PC
评论
举报
nbhzzb
给你个正解吧。首先地下一层KTV肯定要排烟。但是各地消防支队对于如何做各有自己的办法。要求高的,不管包间面积多小,通通做排烟口。普遍的做法是,大于50m2的一定要做,小于50m2的宜做,内走道一定要做!不管内走道多长!而且内走道的排烟面积还要加上小于50m2且没有排烟口的房间。
2015-01-19 16:48:19
来自 PC
评论
举报
贵族男孩
受教了 谢谢
2015-01-15 10:56:15
来自 PC
评论
举报
mofgyc
lsy207207 发表于 2014-9-6 08:53 楼上的朋友你好,正如建规的要求:地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所,不论面积大小,是每个包房均需设置 …请问,这种房间面积相差比较大的情况采用多个房间进行组合,分支管设排烟阀进行控制的做法,是否在一些地下车库分隔比较多且面积相差比较大的房间时也可以应用?
2014-09-09 16:55:09
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(13条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
yitai001
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
28
粉丝
1
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.71 万条内容 · 431 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
没做过KTV,受教了