9.1.3
下列场所应设置排烟设施:
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的
歌舞娱乐放映游艺场所;

现做一个地下一层ktv项目,是每个包房,走道都得设置排烟呢?还是超过50平方的包房设置排烟呢?需要消防补风吗?
有做个地下一层的不?关键消防局提过些什么意见?对这个规范如何理解得

全部回答(13 )

  • mandehling
    终于看完了,写的不错
    2015-03-06 17:45:06 来自 PC 评论 举报
  • qinabochenhong

    没做过KTV,受教了
    2015-03-04 09:25:04 来自 PC 评论 举报
  • nbhzzb
    给你个正解吧。首先地下一层KTV肯定要排烟。但是各地消防支队对于如何做各有自己的办法。要求高的,不管包间面积多小,通通做排烟口。普遍的做法是,大于50m2的一定要做,小于50m2的宜做,内走道一定要做!不管内走道多长!而且内走道的排烟面积还要加上小于50m2且没有排烟口的房间。
    2015-01-19 16:48:19 来自 PC 评论 举报
  • 贵族男孩
    受教了 谢谢
    2015-01-15 10:56:15 来自 PC 评论 举报
  • mofgyc
    lsy207207 发表于 2014-9-6 08:53 楼上的朋友你好,正如建规的要求:地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所,不论面积大小,是每个包房均需设置 …请问,这种房间面积相差比较大的情况采用多个房间进行组合,分支管设排烟阀进行控制的做法,是否在一些地下车库分隔比较多且面积相差比较大的房间时也可以应用?
    2014-09-09 16:55:09 来自 PC 评论 举报