《国网上海市电力公司配电网工程通用设计图集(2014 版)》内KT站、KF站、PT站分别是什么 ?

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • 墨焰羽
    墨焰羽 沙发
    开关站是有开关设备,通常还包括母线,但没有电力变压器的配电站。一般来说开关站电压等级是10KV及其以上的,就是将电网来的电分给几个或者更多的变电所用。
    按《上海中、低压电网配置原则及典型设计(2010版)》中的有关规定:上海市10kV配电站统一为三种类型,即K型站、P型站、W型站。
    1、开关站:
    代号说明:
    K—开关站,
    T—带变压器;F-无变压器,
    A—10kV采用空气绝缘开关柜;G-10kV采用充气柜,
    在K型站中,由于使用不同型式的断路器,因而图标不同,但电气主结线是相同的。开关站的形式如下: KFA、KFG、KTA、KTG站。
    KFA—不带变压器,使用真空断路器空气绝缘开关柜的开关站,
    KFG—不带变压器,使用真空断路器气体绝缘开关柜的开关站,
    KTA—带2台变压器,使用真空断路器空气绝缘开关柜的开关站,
    KTG—带2台变压器,使用真空断路器气体绝缘开关柜的开关站。
    2、环网站:
    代号说明:
    P—环网站,
    T—带变压器、1-带1台变压器、2-带2台变压器,
    F—无变压器,
    P型站分为三种:PT1、PT2、PF,
    PT1—带1台配电变压器及10kV出线的环网配电站,
    PT2—带2台配电变压器及10kV出线的环网配电站,
    PF—不带配电变压器的多路环网开关柜构成的配电站,
    3、户外站:
    代号说明:
    W—户外站,
    X—预装式配电站,
    H—10kV户外环网装置,
    L—低压户外电缆分支箱,
    WX—预装式配电站,亦称箱式变压器,有进出线成环网,也称环网箱变。
    WH—不带变压器,仅分支电缆的10kV户外配电站,又称10kV户外环网装置,可以装有熔丝,亦可不装熔丝,根据需要而定。
    WL—低压户外电缆分支装置。