土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给水管排水管相交了,该怎么处理

给水管排水管相交了,该怎么处理

发布于:2014-09-03 13:35:03 来自:施工技术/给排水工程施工 13 16523 [复制转发]
给水、排水管预埋都是600,但是有的地方交错了,这个该怎么办

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • byl775
    byl775 沙发
    有压管让无压管。有压管可以下沉或拱起
    2014-09-15 20:17:15

    回复 举报
    赞同0
  • ll532947737
    ll532947737 板凳
    wato92 发表于 2014-9-5 16:21 给水管道避让排水管道嗯,3qqqqqqqqqqq
    2014-09-12 16:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • wato92
    wato92 地板
    给水管道避让排水管道
    2014-09-05 16:21:05

    回复 举报
    赞同0
  • wangmin311342
    如果是重力排水和给水管交叉,有压让无压!
    2014-09-05 12:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 5楼
    给水管让排水管。就是先敷设排水管。
    2014-09-05 06:28:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(13条)