阳台排水立管需要准确计量定位吗?比如下面的阳台雨水立管(YTL-E1-1b),预埋的时候需要准确定位套管边缘距离模板边的距离吗?土建说让我往里面靠一点,不然以后影响柱子或剪力墙封模。1:CAD图纸上测量YTL-E1-1b 立管边缘到梁为45mm(4.5CM)。如图自己画的短线。此图是借用的,跟下面的实地拍摄图不一样,此图只是拿来做此问的问答。2:测量定位方法到底是距离模板边(短红线),还是距离柱或梁钢筋(长红线)。到底哪种测量方法是对的。CAD图纸上测量 YTL-E1-1b 立管边缘到梁为45mm(4.5CM)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(114)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
回复 举报
首先,建筑标高一般是建筑图纸上标注的标高,如建筑楼地面的标高啊,也就是建筑完成面的标高。结构标高一般是结构图纸上标注的标高,如结构楼面的标高,也就是建筑完成面的标高减去建筑面层的厚度后的标高。
其次,图纸已经明确指出套管预留高度-0.7m,是指建筑标高而言的。而且你还知道地下室顶板板顶标高-1.8m,可以推算出套管相对于地下室板顶的高度就是1.1m了。
对于套管标高,承压管道一般标注管中心标高,非承压管道一般标注该内底标高。
希望对你有帮助