求教:钻孔灌注桩取芯混凝土成蜂窝状原因
求教:钻孔灌注桩取芯混凝土成蜂窝状原因
钻孔灌注桩取芯是混凝土是蜂窝状,不密实,原因是什么?拔管快,还是混凝土过干,还是。。。。?
发布于
2014-09-01 01:32:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(69 )
顺风顺水
混凝土离析造成!
2017-05-18 09:20:18
来自 PC
评论
举报
echo_8520
tommylsm 发表于 2014-9-1 10:57 取芯位置正好碰上混凝土泌水通道,这是灌注桩一个通病,水下浇筑的混凝土也会大量泌水,如果浇筑时没有及时 …学习了,不过灌注桩为什么要钻芯取样呢?做过的项目中还没有这样做的
2017-05-17 12:07:17
来自 PC
评论
举报
zuoming008
tommylsm 发表于 2014-9-1 10:57 取芯位置正好碰上混凝土泌水通道,这是灌注桩一个通病,水下浇筑的混凝土也会大量泌水,如果浇筑时没有及时 …分析的到位,厉害!
2017-04-24 09:55:24
来自 PC
评论
举报
cow1492697504178
拔管过程中要上下串动导管
2017-04-20 22:18:20
来自 PC
评论
举报
cow1492697504178
水下灌注过程中不能振捣,导管拔出后可适当振捣上部几米
2017-04-20 22:17:20
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(69条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
a504192670
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑施工
返回版块
65.28 万条内容 · 1309 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(69 )
拔管过程中要上下串动导管
水下灌注过程中不能振捣,导管拔出后可适当振捣上部几米