地下室柱、剪力墙砼设计强度为C40,浇筑成C30的怎么办
地下室柱、剪力墙砼设计强度为C40,浇筑成C30的怎么办
主楼24层 现在只是把柱,剪力墙浇了该怎么解决?
发布于
2014-08-28 21:18:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(27 )
zxk7250
找设计院核算一下C30是否能满足要求。若能满足结构安全要求,施工单位可与建设单位协商并签订协议按照C30验收。当然,工程造价需要变更;
若不能满足要求,一是拆除,并重新按照C40浇筑;二是与甲方协商减少楼层数以确保结构安全;三是采取加固措施,但加固造价可能较
2015-02-07 10:46:07
来自 PC
评论
举报
pydzyzx
1、现场测试砼强度,2、请设计验算承受荷载,3、砸了。
2015-02-06 17:01:06
来自 PC
评论
举报
打篮球的狮子
砸掉吧......
2015-02-04 11:19:04
来自 PC
评论
举报
建造师也寂寞
那你为何要说呢,不能憋在心里面吗 ?回弹的时候注意点告诉他们不弹这块就行了,小事。
2015-02-04 09:46:04
来自 PC
评论
举报
2008sl01
这种情况只能找设计院研究一下,是否满足要求