土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有关锅炉烟气回收计算的一个问题

有关锅炉烟气回收计算的一个问题

发布于:2007-10-11 21:21:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近在设计一个卷烟厂的锅炉、工艺设备的高温烟气热量回收方案。在计算烟气放热量时遇到一些困难。
目前已知的参数有:卷烟厂地点在长春。天燃气锅炉排烟温度从300℃降到100℃,排放量为3100Nm3/h,制丝工艺排烟温度从150℃降到100℃,排放量为8000Nm3/h。
烟气放热计算按照《工程热力学》( 第四版 廉乐明编 中国建筑工业出版社)27页的例题计算。3100Nm3/h烟气降温200℃放出的热量为:827860KJ/h,8000 Nm3/h烟气降温50℃放出的热量为:527260KJ/h。
我的疑问是:按照课本例题是将其全部当作空气来计算。但是天燃气锅炉燃烧后的产物有水,二氧化碳和微量的二氧化硫。是否需要按照这些产物在所排烟气占的百分比计算?如果这样单独计算每种成分的放热量,这些成分的比例在烟气里是否是固定的?
谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mike700
    mike700 沙发
    回收设备还不能定,因为放热量比较小.
    设计目标是加热10万m3/h新风,长春室外冬季温度为-23度,锅炉与工艺设备烟气降温放热量总和为:827860+527260=1355120 KJ/h.
    1355120 KJ/h能量加热100000m3/h所能达到的最高温度为-13.3129℃.

    锅炉所排烟气放热量827860KJ/h,只能将20000m3/h加热到的最高温度为6.6度.这还是100%利用.
    2007-10-12 15:30:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 847 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉水量与冷冻水量如何换算

请教个位大师冷水机组在冬天采暖时,用锅炉。如何根据冷水机组的水流量计算锅炉的大小?有没有什么公式?就以50m3/h水流量的冷水机组为例,如何计算系统需要多大锅炉?请指教

回帖成功

经验值 +10