土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 关于蝴蝶形及各种异型平面偏移角度后的抗震计算问题

关于蝴蝶形及各种异型平面偏移角度后的抗震计算问题

发布于:2007-10-11 17:24:11 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
我上次刚做了一个蝴蝶形的小高层,纯框架,柱子采用的是矩形扁柱,要组合多种户型;
其实这个工程就四种户型,但是有两个都是蝴蝶形的户型,我开始是单个户型按Y字形计算的,所有的柱子轴压比和其他计算参数都通过,但是由于在组合地下室的时候Y字形户型要旋转方向,多个角度的都有,在组合地下室后计算柱子的轴压比计,很多柱子都不够,我知道这个应该是地震力的影响,由于偏移角度后受力方向不一样,PKPM计算都是按X和Y两个正方向计算的,但是这种如果柱子轴压比不够我计算上管不管呢??
我问了单位的老同志,他们说的可以不管,但是听说过美国的一栋房子就是因为这个问题及时先做了加固后才没出问题。
这种户型的房子大家应该做的都多,不知道你们遇到这种问题是怎么处理的,求救!!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fwq88_2005_163
    没接戳过,但很想学习
    2007-12-21 20:39:21

    回复 举报
    赞同0
  • xjqboy
    xjqboy 板凳

    单体计算都是按分塔计算的~~先是按正方向算的,后按手册旋转了几个角度计算都过~~~但是组合地下室的时候有些祝贺地方柱子轴压比不行
    2007-10-19 16:10:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多