风机盘管安装的教训

发布于:2014-08-26 00:01:26 来自:施工技术/暖通工程施工 16 13742 [复制转发]
说来惭愧,身边朋友的经验,,为了让同行不再犯同样的问题,决定共享

当时朋友的朋友介绍他帮一朋友家调整部分管道,并安装几台风机盘管,他家是地源热泵集中供冷暖的,水管全部都是镀锌管,为了省事原计划使用PPR管的,结果物业不让,只好用镀锌管连接,镀锌管要套丝麻烦,多费了几个工,费用还没有增加。这个不是重点,重点是听了他那朋友的建议为了省几个钱把二通阀都省去了,没有装(说空调好像是按进出水温差来计费的)。。。
结果问题 来了。。 装好没有多长时间,用户反应风机盘管漏水,心想打过压力的怎么会漏水呢,到现场去看,是风盘上的风机壳上有冷凝水,开始以为是用户新装的房子没有关窗,那几天正好下雨湿气大的原因,过了几天用户反应还有,不过没以前那么多,但是包保温管的胶布处有滴水。当时他头都大了,没办法,个别地方再去用保温管现加厚了一层,同时检查了一下过墙洞,竟然还有没打发泡剂的,我晕。。再次补上。 问题总算是暂时处理了,但还是埋了个隐患在那里啊。。

问题 有1。 保温工作没做好
2. 二通阀没有装 导致低温水一直在里面流动,保温相对差一点的地方就有冷凝水 且以后用户要多花钱

因为当时为了省线电线也是用的5芯线,现在再去加二通阀 1是位置不够不好操作,2是线路方面不好弄,最多也就是将风盘的中速线改成二通阀线用。。 关健是太好加二通阀。。哎。。。

大家有经验的帮出出主意,看有什么办法解救么?



全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • 学无止境666
    angei83 发表于 2014-12-4 09:23 请问一下,在过墙洞打发泡剂,这是干嘛用的?防止管道的热力膨胀,外墙的话还可以防雨
    2017-12-06 10:31:06

    回复 举报
    赞同0
  • zjs_669
    zjs_669 板凳
    结露是保温的问题,前几年风机盘管都不装二通阀,其实没啥用,节能的效果很有限,装了之后还增加故障点。
    2017-11-23 13:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • 马瘦毛长
    马瘦毛长 地板
    最后咋样了?
    2017-11-22 08:33:22

    回复 举报
    赞同0
  • zaizaigege
    zaizaigege 4楼
    hehe
    w我也遇到过 保温没弄好 很头疼啊
    2015-05-25 15:14:25

    回复 举报
    赞同0
  • co1425272471007
    没看明白~~~ 说了半天也不是很对路啊~~
    2015-03-17 18:02:17

    回复 举报