请问净化空调箱的检修门安装都有什么要求啊?是不是正压段检修门必须向里开?负压必须向外开?

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • zhangyankai1
    zhangyankai1 沙发
    :handshake
    2014-09-04 08:26:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyankai1
    zhangyankai1 板凳
    鸭江绿水 发表于 2014-8-28 09:07 恩那就对了。多谢指教!!!!!!
    2014-08-28 10:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyankai1
    zhangyankai1 地板
    鸭江绿水 发表于 2014-8-27 08:35 现在是很正常的,只有一些大厂才能做到正压段里开门。比如特灵。并非做广告,因为我只见到特灵是这样的,其 …我见他们卧式的门都是正压段向里开,负压段向外开,就是这个立式的正压段他们说为了安装过滤器方便是向外开。
    2014-08-28 08:33:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyankai1
    鸭江绿水 发表于 2014-8-27 08:13 如果是负压段,外开是正确的。正压段,某些厂家为减少成本,方便换过滤器,才会将们设计成外开。就是正压段!!!
    2014-08-27 08:18:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyankai1
    鸭江绿水 发表于 2014-8-26 09:40 安装错了是不可能的,门的开向,出厂时就设计好的。他们说这个门就是向外开的、如果向里开换过滤器太麻烦!!!这俩个是立式的。
    2014-08-27 08:06:27

    回复 举报
    赞同0