室外给水设计规范 GB50013-2006中关于给水支墩设置规定如下:7.4.4 非整体连接管道在垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处支墩的设置,应根据管径、转弯角度、管道设计内水压力和接口摩擦力,以及管道埋设处的地基和周围土质的物理力学指标等因素计算确定。条文解释如下:7.4.4 关于非整体连接管道支墩设置的规定。非整体连接管道一般指承插式管道(包括整体连接管道设有伸缩节又不能承受管道轴向力的情况)。非整体连接管道在管道的垂直和水平方向转弯点、T型连接段等分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处都会产生轴力。埋地管道一般设置支墩支撑,支墩的设计应根据管道设计内水压力、接口磨擦力,以及地基和周围土质的物理力学指标,根据现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332) 规定计算确定。

在给水排水管道工程施工及验收规范中QQ截图20140821004053.png

这是目前找到的关于支墩规范上的规定,下面探讨下问题:

一.关于给水规范上规定需设置支墩的几种情形:

1.非整体连接管,一般也就是指承插管道需要设置支墩,转弯处、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处支墩 ,这点应该是没有异议的 2.整体连接管(在有伸缩节的情况下) 也需设置,这种情况个人理解是指比如钢管,以及非承插连接,比如热熔、电熔连接的塑料管道 在安装阀门时同时设置了伸缩节的情况下需要设置支墩,那么问题就来了,对于第2种情形,对于钢管的转弯处、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处是否需要设置支墩呢?还有假设需要在钢管设有伸缩节的位置设支墩,那应该设置什么样的支墩呢?比如像国标图集10S505上的哪种呢?设在什么位置?管道与伸缩节之间?还是别的地方?再者对比管道施工规范上关于支墩设置的规定,两者关不完全一致,何解?

退一步讲另外还存在一个问题:假设给水规范上关于支墩设置和管道施工规范GB50268-2008上关于塑料管支墩设置的规定都没错的话,那么在管道施工规范4.4和4.5.13条文解释里面又明确了塑料管等柔性管材不能采用砼刚性基础和360度包封的做法,而承插球管和钢管,塑料管又均属柔性管材,再参照国标图集10S505上支墩的做法,这几者之间明显产生了矛盾,到底是哪个规定有误?

以上罗列了很多,总的 一点,就是想弄明白,到底什么情况下需设支墩?还请各位能结合工程实际经验畅所欲言!


QQ截图20140821004053.png

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • 云涛
    云涛 沙发

    说的好,我也纠结了很久!顶一个!说的好,我也纠结了很久!顶一个!

    2020-07-31 11:25:31

    回复 举报
    赞同0
  • lkyjynl
    lkyjynl 板凳

    学习了

    2020-07-21 09:32:21

    回复 举报
    赞同0
  • 小洋2277
    小洋2277 地板

    纠结这个问题好久了,今天终于看到答案了!!

    2019-08-07 17:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • linjuexu
    linjuexu 4楼
    10S505柔性接口给水管道支墩图集中,最小的管径是DN100,是不是说小于DN100的管径都可以不设支墩了呢
    2017-05-04 08:57:04

    回复 举报
    赞同0
  • 高哥
    高哥 5楼
    谢谢分享:lol
    2016-12-29 11:12:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)