土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电流互感器的测量,计量,保护,三者的区别

电流互感器的测量,计量,保护,三者的区别

发布于:2014-08-19 18:10:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
大家说说,什么是测量用电流互感器,什么是计量用电流互感器,什么是保护用电流互感器,分别怎么选择一次侧电流、准确度等级,以及什么时候选择单相的,什么时候三相的?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • co1422062475484
    计量用的重点强调测量的精度,常见的0.2S 0.55,保护用的重点强调具有较强的过流能力下要保证一定的测量精度,常见的10P20 5P20,而测量用的要求不那么高。
    2015-02-13 11:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • llu608
    llu608 板凳
    计量重精度,保护侧重抗饱和性能,短路时仍然能工作在线性区
    2015-02-04 22:21:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

首页快照回档原因

一、经常修改首页标题很多人做网站在建站初期没有将网站定位清晰,导致上线收录以后将网站title标题修改了,导致了快照的回档。二、服务器不稳定所致当蜘蛛每次心花怒放的来到你的网站时,因为服务器的不不乱,使其吃了一个闭门羹,严峻的影响了蜘蛛对网站的友好度,故会泛起快照回档的现象。三、外链增加不规律外链建设是晋升网站权重的方法之一,而有的站长在外链建设没有规律,这样对搜索引擎优化也是很不利的,假如某一天溘然间歇性的增加了大量的外链,也会让蜘蛛认为网站内容不不乱,影响它对网站的友好度。

回帖成功

经验值 +10