土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这种厂房用哪种火灾报警控制系统?

这种厂房用哪种火灾报警控制系统?

发布于:2014-08-18 14:07:18 来自:电气工程/防雷减灾 18 19638 [复制转发]
一个消防负荷定义为3级的普通工厂(15000平)含2层办公区,火灾危险等级为丁类。
请问可不可以不上火灾自动报警系统或者只上区域火灾报警系统?
主要是根据新版规范,如果采用集中式火灾报警矽统的话,还得上应急广播等。

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • jianzhudianqic
    路过学习了!!!
    2014-09-17 07:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • 印度
    印度 板凳
    一般丁类不需要,还要看看需不需要做机械排烟这种联动。一般可以让暖通和建筑沟通,避免做机械排烟。
    2014-09-03 11:13:03

    回复 举报
    赞同0
  • 海夜风
    海夜风 地板
    攻城师84902 发表于 2014-8-22 13:23 15000m2的丁类厂房肯定是设置了机械排烟的(建规上超过5000m2的丁类厂房就要做防排烟设施,你可以看看建规暖 …有了机械排烟设施,你就必须得设消防控制室了。还有啥想法,师太就你就从了老纳吧!
    2014-08-30 01:25:30

    回复 举报
    赞同0
  • 土木粉
    土木粉 4楼
    区域火灾报警系统即可。看有没有需要联动的消防设备。没有就区域报警即可
    2014-08-27 10:48:27

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    办公室做不做火灾报警不看《火灾自动报警系统设计规范》
    去看《建筑设计防火规范》、《民用建筑电气设计规范》
    2014-08-26 12:02:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(18条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.64 万条内容 · 156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教几个消防方面问题

本帖最后由 zydt99 于 2014-8-16 15:23 编辑 请教几个问题1、只有地下室一层有火灾报警系统的情况下,电梯是否需要迫降?是否需要强切非消防电源?(6层楼带电梯)2、家用独立式火灾探测器是否必须要有主机联动?只有探测器自带蜂鸣报警功能可以不?谢谢

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10