有消防水箱就必须设稳压泵吗?什么时候必须设置稳压泵?

全部回答(11 )

  • robbietian
    如果高位水箱形成的压力无法满足最不利点的要求,就需要增加稳压泵。
    2018-08-31 14:18:31 来自 PC 评论 举报
  • qq_1500436486248

    请问现在规范上还有7m这个概念吗


    2018-08-27 16:38:27 来自 PC 评论 举报
  • wutian2002

    当然不是了 ,看规范有压力水头要求

    2018-05-26 12:27:26 来自 PC 评论 举报
  • zhangyuxiaomaju
    比如一层车间设置有消火栓,屋顶水箱设置在三层的办公楼上,这样水箱高度就能满足消火栓水压要求。在

    一层的消防水泵房里,就只设置主泵就行,不需要稳压泵。

    2018-05-26 11:20:26 来自 PC 评论 举报
  • liu8661497
    我觉得楼上说的就是比较有道理的
    2017-06-03 17:17:03 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(11条)