1、厂区内多层厂房,室内外消火栓给水管网合用,屋顶消防水箱存储的是室内10min的消防用水量,消火栓稳压管接到消火栓环网上岂不是对室外消火栓给水管网也稳压了吗?2、厂区内多层厂房,屋顶消防水箱喷淋稳压的高度不够,在消防泵房设置的喷淋稳压设备,从消防水池吸水稳压,那屋顶消防水箱还要接重力自流的喷淋稳压管至湿式报警阀组前吗?(个人感觉不要设了啊,没用。)还是喷淋稳压泵必须放到屋顶消防水箱的喷淋稳压管的出水管上?