土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 有谁遇到过、EDI电流不停的跳是什么回事??求解

有谁遇到过、EDI电流不停的跳是什么回事??求解

发布于:2014-08-14 20:48:14 来自:给排水工程/纯水系统 11 8356 [复制转发]
有没谁遇到过、EDI工作电流和电压不停地跳,根本看不到工作电流!是什么回事??求解


全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • cof1598512977502
    兄弟为什么EDI电流有60A
    2020-08-27 15:23:27

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • 我很怀旧
    我很怀旧 板凳
    在水量跟水质没较大变化的情况下是硬件问题,你可以联系厂商来更换
    2016-03-05 21:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • wangxm0572
    wangxm0572 地板
    电流是由EDI电压和EDI本身的电阻来决定的,电流不停的跳,基本原因可能是EDI电阻在不断的发生变化!
    引起的原因:进水量变化,进水压力变化等
    2016-02-25 09:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • 听歌小王子
    非常实用的资料,谢谢楼主分享。
    2016-02-22 11:25:22

    回复 举报
    赞同0
  • wshigetiancai
    EDI膜堆要是新的话,那就是电源出问题了
    2016-02-18 09:22:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.46 万条内容 · 164 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

深度除盐技术在北方地区应用的必要性?

北方地区为什么要使用“深度除盐处理技术”?   EDI膜块主要由交替排列的阳离子交换膜和阴离子交换膜、浓、淡室隔板、离子交换树脂以及正、负电极、夹紧装置等构成,在正、负电极处分别设置了两个极室。膜块的直流电压由EDI电源提供。EDI膜块工作时,内部的交换膜只允许带适当电荷的离子通过,水基本上不能通过,在电场中,给水中的水分子被分离成H+和OH-,H+通过阳树脂移向阴极的方向,OH-通过阴树脂移向阳极的方向,这种H+和OH-的迁移再生了树脂。浓水室中水的流动将带走从淡水室迁移过来的阴阳离子。交换膜将阻止带相反电荷的离子进入淡水室,在水流通过淡水室的过程中,水中的离子被树脂去除,所以膜的有效侧(淡水室)就会产生纯水。