高压断路器和微机保护之间的防跳问题

发布于:2014-08-14 11:14:14 来自:电气工程/继电保护 10 11870 [复制转发]
高压断路器上的防跳作用是不是防止断路器连续的进行分闸,合闸,分闸,合闸,如果不是那是什么?
高压柜上用的微机保护装置中的防跳作用是什么?
两种装置上的防跳之间有什么关系吗,我们公司再设计二次图纸的时候,断路器不要防跳,微机保护要防跳,这又是为什么?

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • lmoony8
    lmoony8 沙发

    多谢楼主分享!
    2017-04-07 09:04:07

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    多谢楼主分享!
    2017-03-04 20:03:04

    回复 举报
    赞同0
  • question
    question 地板
    请楼主详解一下模块化VD4的机械防跳与综保防跳不产生冲突的原理,看过一些资料介绍,但是总感觉没讲透,可能对产品结构不熟悉有关。
    另外,目前除ABB的VD4可以做到外,还有哪些产品可以做到?
    2017-03-01 13:16:01

    回复 举报
    赞同0
  • wanghongxia1983
    两个防跳在一起会互相影响,现象是合闸的时候跳位灯和合位灯一起点亮,分闸之后再次合闸就合不上了,需要将操作电源断电在送电才能合闸,所以要取消一个。
    2014-11-18 13:04:18

    回复 举报
    赞同0
  • llu608
    llu608 5楼
    两套防跳系统在功能上发生重复,而且在两套防跳系统同时运行的情况下还会发生断路器在合闸状态时绿灯亮的情况:同时使用两套系统,配合不当会造成合闸一次后闭锁合闸。为什么取消断路器机构的防跳回路呢?因为断路器运行环境差,而且分合闸时候震动不是一般的大,小车类开关限位容易出问题,配合不好分合闸都会出现故障,而操作回路的防跳系统就不会造成这种故障,所以取消断路器本体的防跳回路,保留操作回路或操作箱的防跳回路
    2014-11-16 22:11:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)