求教电压降计算问题
比如用电负荷100米,50a,光是火线 零线计算电压降要乘以2么?如果是三相用电,也要乘以2么?网上查了下说的两根线要乘以2,对么?
发布于
2014-08-13 23:41:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
北方郎
工业与民用配电设计手册 第三版
2016-01-25 08:26:25
来自 PC
评论
举报
大同00
计算电压损失需要知道负荷大小、功率因数,线路阻抗和配电回路长度。按配电手册P542、P543中公式计算即可。式中l为配电回路长度,不是导线长度。既不需要乘2,也不需要乘根号3.
2016-01-13 12:51:13
来自 PC
评论
举报
kexuejia9
个人感觉单相一来一回乘以2,三相因为负荷平衡什么都不乘
2014-12-21 15:12:21
来自 PC
评论
举报
gd2013
有点糊涂,能不能讲解下,最好有公式。