土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教电压降计算问题
比如用电负荷100米,50a,光是火线 零线计算电压降要乘以2么?如果是三相用电,也要乘以2么?网上查了下说的两根线要乘以2,对么?

全部回答(11 )

  • 北方郎
    工业与民用配电设计手册 第三版
    2016-01-25 08:26:25 来自 PC 评论 举报
  • 大同00
    计算电压损失需要知道负荷大小、功率因数,线路阻抗和配电回路长度。按配电手册P542、P543中公式计算即可。式中l为配电回路长度,不是导线长度。既不需要乘2,也不需要乘根号3.
    2016-01-13 12:51:13 来自 PC 评论 举报
  • kexuejia9
    个人感觉单相一来一回乘以2,三相因为负荷平衡什么都不乘
    2014-12-21 15:12:21 来自 PC 评论 举报
  • gd2013
    有点糊涂,能不能讲解下,最好有公式。
    2014-12-09 13:23:09 来自 PC 评论 举报
  • zjudbh
    来学习了。
    2014-12-07 19:57:07 来自 PC 评论 举报