土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有关280°C排烟阀的设置,是不是设计院设计错误。

有关280°C排烟阀的设置,是不是设计院设计错误。

发布于:2014-08-12 12:00:12 来自:暖通空调/通风排烟 41 27115 [复制转发]
本建筑是高层建筑的裙带,下面四层作为商铺,在每个排烟井屋面均设有排烟风机。有问题的地方就是从排烟井出来商铺每层的分层排烟阀为和设计成常开阀,本人认为这地方应该是常闭的,因为消防弱点设计的次阀是联动带模块的,如果发生火灾,次阀必然会关闭。那么做的排烟风管就没做用。请前辈指点,是不是我的想法是错误的?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(41)

只看楼主 我来说两句
  • robybaggio11111
    是不是兼做平时排风了?
    2015-12-01 14:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • 呀呼呦
    呀呼呦 板凳
    应该是常开,兼着平时排风功能
    2015-11-23 16:51:23

    回复 举报
    赞同0
  • qinweichun
    qinweichun 地板
    新人,,学习了,,,谢谢楼主。。。。
    2015-11-12 17:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • xgl971549102
    先得说着系统是平时用的?还是排烟系统?如果这系统是排烟用的,划分了好几个防烟分区,每个防火分区排烟口前加设一个常闭的280防火阀,这么做没问题;主管与土建风道处的280防火阀常开常闭都行吧!个人观点!望大侠指正!
    2015-11-11 15:12:11

    回复 举报
    赞同0
  • co1444607668111
    设计没有问题,风机前端防火阀常开,后面的三个防火阀常闭,有着火的防火分区则开启风机和打开相应的防火阀,此防火阀为二次动作防火阀,电动打开后温度达到280°又自动关闭,很正常。新规范应该是不让这么设计了,风口应为远控多叶或板式排烟口。
    2015-11-07 18:45:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(41条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于无外窗房间的自然进风问题

最近经常碰到一些无外窗房间(如卫生间,配电间等)的通风问题,机械排风系统是必做的,我一般优先考虑自然进风,所以就要求建筑开窗,并保证足够面积。。。按理说也没啥问题,但之前在一位师傅下做过一些电气设备间的通风,这些建筑有可开启外窗,但那时都还额外的补充了一些通风百叶窗,为了增强进风,而且这些开窗窗底距地都较低。。。所以我的问题是这些通风百叶窗到底和建筑的开窗有啥区别,安装有啥要求???另外对于那些本身无外窗的建筑,我可不可以在做自然进风的时候都考虑做进风百叶窗,提给建筑时,只让建筑预留百叶窗安装孔洞???恳求各位前辈指点!!!