关于集中标注和原位标注

发布于:2014-08-11 09:34:11 来自:建筑结构/混凝土结构 11 55443 [复制转发]
我想问下集中标注的底部钢筋能比原味标注大吗,看图集上面说是,集中标注是通长钢筋,如集中为5根25然后原位标注又是2根25,这样有没有问题?那这怎么通长啊

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • 圣圣生生
    圣圣生生 沙发
    与集中标注不同时,按原位标注为准。这是个普遍的原则
    2017-06-19 00:18:19

    回复 举报
    赞同0
  • co1448110866400

    感谢楼主分享
    2016-01-25 08:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • 千鸟集翔
    千鸟集翔 地板
    与集中标注不同时,按原位标注为准。这是个普遍的原则
    2015-02-05 09:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • wjy77528
    wjy77528 4楼
    没有问题,但是这种情况,你最好在各个原位都标出来,以免施工单位有误解
    2014-09-05 14:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • bookup
    bookup 5楼
    没有问题,与集中标注不同时,按原位标注为准。例如如果是两支箍,下铁2根15,满足计算和构造要求就可以了。通长筋是2根25,即与5根25中的两根搭接,5根中剩余3根钢筋锚在支座中。
    2014-08-29 17:56:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)