求助:一打雷设备就停机是怎么回事?
求助:一打雷设备就停机是怎么回事?
我们新建的一工厂,只要一打雷,部分设备如大功率的风机、数控车床就停机,电源开关没有跳闸,设备也没有报警信号,只是将设备进行复位,设备就又能正常启动了,奇怪的是不是所有的设备都有这种现象。各位老大帮忙分析分析。
发布于
2014-08-09 10:30:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
吃饭了没有
雷电时产生的过电压现象,可以装浪涌保护器。
2014-09-30 09:32:30
来自 PC
评论
举报
bizhibin
有过电压产生,现在的保护装置采用电子器件,抗干扰能力较差。
2014-09-28 17:06:28
来自 PC
评论
举报
karljungle
石化企业中常见的晃电现象,打雷造成电网电压波动。当电压降到接触器保持电压以下数秒,接触器释放,造成电机停机。一般都会在电柜里加防晃电装置
2014-08-21 15:54:21
来自 PC
评论
举报
beida_energy
属于雷电波的干扰形成的。你可以装一组浪涌保护器试试看,就是贵点。
2014-08-09 15:14:09
来自 PC