土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2014年一级注册消防工程师消防综合能力知识点(5)

2014年一级注册消防工程师消防综合能力知识点(5)

发布于:2014-08-06 15:11:06 来自:注册考试/注册消防工程师 1 683 [复制转发]
2014年一级注册消防工程师消防综合能力知识点(5)

一级注册消防工程师消防综合能力知识点--疏散楼梯的形式和适用范围


  (1)普通楼梯间(敞开楼梯间):楼梯与走道或大厅之间是开敞的。适用于建筑高度在24m以下的丁、戊类厂房;五层以下的公共建筑。


  (2)封闭楼梯间:用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。适用于适用于:12-18层的单元式住宅;10层以下通廊式住宅;医院、疗养院的病房楼;设有空调系统的多层旅馆;超过5层的公共建筑;高度不超过32m的二类高层建筑;甲、乙、丙类厂房和高度在32m以下的高层厂房。


  (3)防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。适用于:高度超过32m,且每层人数超过10人的高层厂房;塔式住宅;一类高层建筑;高度超过32m的二类高层建筑;11层以上的通廊式住宅。


  (4)室外楼梯:是指用耐火结构与建筑物分隔,设在墙外的楼梯。适用于各类建筑。

  (5)剪刀楼梯:也可称之为叠合楼梯、交叉楼梯或套梯。它在同一楼梯间设置一对相互重叠,又互不相通的两个楼梯。


一级注册消防工程师消防综合能力知识点--排烟防火阀


  排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。


  排烟防火阀的组成、形状和工作 原理与防火阀相似。其不同之处主要是安装管道和动作温度不同,防火阀安装在通风、空调 系统的管道上,动作温度为70℃,而排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为280℃。


  排烟防火阀具有手动、自动功能。发生在火灾后,可自动或手动打开排烟防火 阀,进行排烟,当排烟系统中的烟气温度达到或超过280℃时,阀门自动关闭,防止火灾向其他部位蔓延扩大。但排烟风机应保证在280℃时仍能连续工作30分钟。


  排烟防火阀的设置应符合下列规定:


  1.在排烟系统的排烟支管上,应设排烟防火阀。

  2.排烟管道进入排烟风机机房处,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。


  3.在必须穿过防火 墙的排烟管道上,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。


防火阀

  防火阀是指在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于通风、空调管道内阻火的活动式封闭装置。

  为防止火灾通过送风、空调 系统管道蔓延扩大,在设置防火阀时,应符合下列要求:


  1.通风管道穿越不燃烧体楼板处应设防火阀。通风管道穿越防火墙处应设防烟防火阀,或在防火墙两侧分别设防火阀。


  2.送、回风总管穿越通风、空气调节机房的隔墙和楼板处应设防火阀。


  3.送、回风道穿过贵宾 休息室.多功能厅.大会议室.贵重物品间等性质重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处应设防火阀。


  4.多层和高层工业与民用建筑的楼板常是竖向防火分区的防火分隔物,在这类建筑中的每层水平送、回风管道与垂直风管交接处的水平管段上,应设防火阀。

  5.风管穿过建筑物变形缝处的两侧,均应设防火阀。多层公共建筑和高层民用建筑中厨房、浴室、厕所内的机械或自然垂直排风管道,如采取防止回流的措施有困难时,应设防火阀。


  6.防火阀的易熔片或其他感温、感烟等控制设备一经作用,应能顺气流方向自行严密关闭。并应设有单独支吊架等防止风管变形而影响关闭的措施。易熔片及其他感温元件应装在容易感温的部位,其作用温度应较通风系统在正常工作 时的最高温度高25℃,一般宜为70℃。


  7.进入设有气体自动灭火系统房间的通风、空调管道上,应设防火阀。