土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有关前室加压送风系统风量的选择?

有关前室加压送风系统风量的选择?

发布于:2014-08-06 09:45:06 来自:暖通空调/通风排烟 20 17968 [复制转发]
我听一些前辈说,他们做高层楼梯间和前室的加压送风都是根据《高规》里的表格直接选择的。没有通过计算。那我想请问各位大神,这样这样选可以吗?那都是大于24m的高层建筑,防烟楼梯间自然排烟前室或合用前室加压送风,那12层和18层的前室选择表中的风量应该分别选择多少合适呢?

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • sjf_1108
    sjf_1108 沙发
    csz0812 发表于 2014-8-15 16:42 还有算前室和合用前室的加压送风量的时候,《高规》规定20层以下,门开启数量n=2;20层以上门开启数量n=3。 …首先地上地下是两部楼梯,地上18层地下3层应该地上按18层计算,地上按3层计算
    2014-08-21 17:09:21

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1407227122431
    还有算前室和合用前室的加压送风量的时候,《高规》规定20层以下,门开启数量n=2;20层以上门开启数量n=3。想请问各位假如地上18层,地下3层,那应该是按18层算还是按21层算?关于这个n应该怎么取值?麻烦各位大神解惑?????
    2014-08-15 16:42:15

    回复 举报
    赞同0
  • 0空间0
    0空间0 地板
    规范是限值,计算是过程,我觉得应该计算后跟规范比较取大值才能满足理论跟规范两方面的要求,还要注意各地方消防的一些特殊规定。
    2014-08-15 09:42:15

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1407227122431
    xiaofengqq2011 发表于 2014-8-14 15:46 nFv(1+b)x3600/a这个公式里面还有其他参数啊a一般取1;b一般去0.1。n跟楼层有关,20层以下,n=2;20层以上,n=3。那不就是只要不超过20层,按照公式只与门的尺寸有关啊!
    2014-08-15 08:52:15

    回复 举报
    赞同0
  • 青风细雨
    csz0812 发表于 2014-8-14 09:20 那不是风量大小基本只跟门的尺寸有关了?nFv(1+b)x3600/a这个公式里面还有其他参数啊
    2014-08-14 15:46:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(20条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关地下车库风机的选择问题?

一个高层的地下汽车库,其中有一个防火分区面积是3983.8m2。分成两个防烟分区,防烟分区1面积:1998m2;防烟分区2面积:1985.8m2。则防烟分区1的排烟量:(1998m2 X3.6m)X6次/h X1.1=47472m3/h;防烟分区2排烟量:(1985.8m2 X3.6m)X6次/h X1.1=47183m3/h。最后选用的风机型号为:HTFC(DT)-IV-No30S2( 52100/30590 m3/h, 1199/565 Pa 42/32.0 KW )【两台】。这是一个双速风机。平时排风,消防排烟。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10