不可以的,规范规定 6.3.4条款:薄钢板法兰垫片应该用不燃材料、薄钢板法兰风管用螺栓连接(共板法兰显然不是用法兰连接的)、共板的好处就是快、造价低。所以还是老老实实用角钢法兰做排烟风管。
想消防部门给你明确意见,门都没有,国情就这样。老老实实用角钢法兰吧。
可以用,GB51251-2017 6.3.1第4款 无法兰连接风管的薄钢板法兰高度及连接应按本标准表6.3.1的规定执行;
只是法兰高度满足要求就可以用。而共板法兰高度一般是30mm,1500以上的风管法兰高度是40mm,所以1500以上的排烟风管不用共板法兰,而1500及以下的排烟风管是可以用共板法兰的。
没有强制要求不能用共板的
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.73 万条内容 · 442 人订阅
阅读下一篇
招标规范里没写,结果承包商送审上来的屋顶离心风机效率还不到40%。还是合资品牌的,我想国产品牌一般效率也没这么低啊,但是不知道怎么说好。不知道有没有这方面的国标,我想能买到效率这么低的也不容易吧:@