发布于:2014-08-03 11:14:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
satwe后处理文本文档输出的第九项“框架柱倾覆弯矩和0.2V0调整系数”里面,对“规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比”提供了两种方式的计算结果,一种是“抗规”,另外一种是“轴力方式”,对比两种方式的计算结果,其值差异较大,不知其分别是用于何种情况,依稀记得某位前辈讲过“轴力方式适用于巨型框架等”,万千精华都在一个“等”字里了,小弟研究了很长时间也没能搞清楚二者的区别及使用条件,万望朋友们指点一二,谢谢~!!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构小妖
    结构小妖 沙发
    高处能胜寒 发表于 2014-8-4 08:41 以抗规的输出结果为准。朱总的书里也说过。感谢前辈的讲解,麻烦告知是朱总哪本书里有讲解这个问题啊??
    2014-08-04 14:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • 结构小妖
    结构小妖 板凳
    lengqi2008 发表于 2014-8-4 08:29 其实有3种(抗规)(轴力方式)(内力CQC)根据pkpm方面的解释,10版新规范才开始提出了“规定水平力”的计 …感谢讲解:handshake
    2014-08-04 14:44:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多