末端试水装置阀门设置

发布于:2014-08-01 13:03:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 75 58179 [复制转发]
本帖最后由 青春年少 于 2014-8-1 13:01 编辑

11.jpg
第一种接法,喷规中接法,此种接法,压力表不能平时读取压力,所以规范这种接法对,但不合理
12.jpg
第二种接法,两个球阀,上面这个是常开,下面这个是常闭
13.jpg
第三种接法,当压力表前自带旋塞时,可以取消,上面那个球阀,压力表自带旋塞,这个属于类似成品,实际施工中常用第三种接法
14.jpg15.jpg
图集中写的比较清楚,但是很多大样图还是第一种接法
参考图集04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装,里面提到了选用方法
16.jpg

11.jpg


12.jpg


16.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg