土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 喷淋管径命令后全是DN25?怎么办?
画喷淋,不用设备连管,而是一笔一笔的连,再用喷淋管径命令,全是DN25,怎们解决这个问题?不想重新画,太多,费时间!

全部回答(8 )

  • admiu

    检查下喷头,看看是不是天正的喷头,不是的话就转化一下,然后再执行喷淋管径命令

    2019-07-10 15:16:10 来自 PC 评论 举报
  • qq_1478168498086

    师兄咋个看标高?我今天也是全部25
    2016-11-03 18:22:03 来自 PC 评论 举报
  • beyond2085
    caoyutian1 发表于 2014-7-28 09:24 喷头有没有把管线打断,喷头标高和管线标高是否一致?:victory:标高问题,高手!
    2014-07-28 09:51:28 来自 PC 评论 举报
  • 曹雨田
    喷头有没有把管线打断,喷头标高和管线标高是否一致?
    2014-07-28 09:24:28 来自 PC 评论 举报
  • a651664
    我的操作和你一样吗?我手动连线然后喷淋管径,然后很正常
    2014-07-28 09:07:28 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(8条)