土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 为什么高低压柜的安装海拔不能超过2000m
为什么高低压柜的安装海拔不能超过2000m,好像每一个标准都有这样的规定,实在没懂为何如此,是海拔对电流有影响:(

全部回答(19 )

  • nante2
    这关系到电气间隙系数: 2000以下是1
    2000~3000米是1.14
    3000~4000米是1.29
    4000~5000米是1.49
    也就是说,平时12KV的电气间隙是125mm,到了2000~3000米的地方, 就要 125*1.14=143mm了。
    2014-07-29 13:45:29 来自 PC 评论 举报
  • daixianfu
    Ka=1/(1.1-H*0.001)
    2015-03-18 09:12:18 来自 PC 评论 举报
  • daixianfu
    当海拔超过1000m时,选用的高原电器、电瓷产品的外部绝缘,应符合《高压电气设备绝缘试验电压和试验方法》GB311.1的规定。安装在海拔高度超过1000m,但不超过4000m处的设备,其外部绝缘的冲击和工频试验电压,应按本标准的规定乘以海拔校正系数Ka,其计算公式如下:

    式中 H——安装地点的海拔高度(m)。
    当海拔超过1000m时,导体温升每超过100m增加0.4C。同时,自海拔1000m开始随海拔高度的增加相应温度递减率为0.5C/100m。因此,可以认为由于气温降低值足以补偿导体因海拔增高、空气稀薄而造成温升高的影响,故在高压电器使用于高海拔地区的技术要求中阐明,在实际使用中,其额定电流值可以保持不变。
    2015-03-18 09:10:18 来自 PC 评论 举报
  • 水利万物而不争
    谢谢各位大侠
    2015-02-12 17:20:12 来自 PC 评论 举报