为什么高低压柜的安装海拔不能超过2000m
为什么高低压柜的安装海拔不能超过2000m
为什么高低压柜的安装海拔不能超过2000m,好像每一个标准都有这样的规定,实在没懂为何如此,是海拔对电流有影响:(
发布于
2014-07-26 11:22:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(19 )
nante2
这关系到电气间隙系数: 2000以下是1
2000~3000米是1.14
3000~4000米是1.29
4000~5000米是1.49
也就是说,平时12KV的电气间隙是125mm,到了2000~3000米的地方, 就要 125*1.14=143mm了。
2014-07-29 13:45:29
来自 PC
评论
举报
daixianfu
Ka=1/(1.1-H*0.001)
2015-03-18 09:12:18
来自 PC
评论
举报
daixianfu
当海拔超过1000m时,选用的高原电器、电瓷产品的外部绝缘,应符合《高压电气设备绝缘试验电压和试验方法》GB311.1的规定。安装在海拔高度超过1000m,但不超过4000m处的设备,其外部绝缘的冲击和工频试验电压,应按本标准的规定乘以海拔校正系数Ka,其计算公式如下:
式中 H——安装地点的海拔高度(m)。
当海拔超过1000m时,导体温升每超过100m增加0.4C。同时,自海拔1000m开始随海拔高度的增加相应温度递减率为0.5C/100m。因此,可以认为由于气温降低值足以补偿导体因海拔增高、空气稀薄而造成温升高的影响,故在高压电器使用于高海拔地区的技术要求中阐明,在实际使用中,其额定电流值可以保持不变。
2015-03-18 09:10:18
来自 PC
评论
举报
水利万物而不争
谢谢各位大侠
2015-02-12 17:20:12
来自 PC
评论
举报
qq_1422692049971
受教了学习了
2015-01-31 16:56:31
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(19条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
zhimiao2014
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
27
回复
188
粉丝
4
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.92 万条内容 · 415 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(19 )
