求教Kobe 天正给排水自喷水力计算的一个问题
求教Kobe 天正给排水自喷水力计算的一个问题
自喷干管平行于矩形状区域短边,在最不利一端的对侧的喷头水量,天正水力计算的取值不是标准喷头的取值,请问这个值是如何取的?
发布于
2014-07-26 10:01:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(9 )
火域弥者
在学习当中。。
2014-11-03 09:42:03
来自 PC
评论
举报
kobe_bryant24
jweneel 发表于 2014-8-1 14:54 那从11到4流量不知道,怎么推算呢?按照规范上来说,计算是从最不利点喷头,已知喷头和管的一些信息然后通过正向思维算到主干管直到供水起点位置的压力数值,正如图中节点4,从1-2-3-4计算到点4的压力数值,而11-10是通过反算得出。天正是将已经计算出的点4的压力数值赋予点10然后正向计算的到4的数值,将这个数值与已知的点4压力数值进行比对,看是否合格,若不合格,则。此时注意:将4点的压力数值见少一个“数值”,然后将得到的压力数值再次 赋予点10 然数值,使得从点10的压力数值(程序通过 多次的推演,但是 表面看起来会很快)计算到点4以后的数值与点4 本身的压力数值相近~~则点10的其实数值 就是 这个数了。大概是这个意思 不知道 楼主明白没有,其实 计算机实起来很块~~但是 如果 人为的 去找 点10的反算压力数值 会 很慢~
2014-08-04 15:05:04
来自 PC
评论
举报
jweneel
herrsam 发表于 2014-7-29 09:47 节点10的压力是由节点4的压力推算过来的,节点4的压力是由最不利点节点1的压力推算的.节点10与节点1到节点 …那从11到4流量不知道,怎么推算呢?
2014-08-01 14:54:01
来自 PC
评论
举报
herrsam
jweneel 发表于 2014-7-26 17:05 自喷图形如下,请高手指点。节点10的压力是由节点4的压力推算过来的,节点4的压力是由最不利点节点1的压力推算的.节点10与节点1到节点4的路径不同,喷头数不同,因此压力也就不同.另最不利点的压力可以定为5m,这样整个系统的压力会小很多.
2014-07-29 09:47:29
来自 PC
评论
举报
jweneel
自喷图形如下,请高手指点。
搜狗截图_2014-07-26_16-57-22.png
文件大小
17.7 KB
搜狗截图_2014-07-26_16-57-39.png
文件大小
37.6 KB
2014-07-26 17:05:26
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(9条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
jweneel